回答nash007的问题
lingxuct
lingxuct Lv.18
2009年06月28日 05:38:02
只看楼主

“现在在一个小区工地上,他们主要是做电缆的敷设,电缆分支箱的安装及配电所的设计,现在工程进展的差不多了,我在一个引进线电源的配电所看了下,里面有两台1000KVA的变压器,用的是SM6环网柜,他们的排列方式(标签上所写的)是这样的:第一路进线、1#变压器、至20#配电所Ⅰ段、分段、第二路进线、2#变压器、至33#配电所Ⅰ段、至33#配电所Ⅱ段,两边都有备用柜。我的问题是“分段”是什么意思,是不是和联络柜是一个意思?还有它是两路都供电还是一供一备的方式?另外从低压柜又出线到一幢楼底下的什么切换室这又是什么意思,从配电所低压柜出来的不都到分支箱吗?因为刚学所以可能有些混乱,问题相当多,不好意思啊”

“现在在一个小区工地上,他们主要是做电缆的敷设,电缆分支箱的安装及配电所的设计,现在工程进展的差不多了,我在一个引进线电源的配电所看了下,里面有两台1000KVA的变压器,用的是SM6环网柜,他们的排列方式(标签上所写的)是这样的:第一路进线、1#变压器、至20#配电所Ⅰ段、分段、第二路进线、2#变压器、至33#配电所Ⅰ段、至33#配电所Ⅱ段,两边都有备用柜。我的问题是“分段”是什么意思,是不是和联络柜是一个意思?还有它是两路都供电还是一供一备的方式?另外从低压柜又出线到一幢楼底下的什么切换室这又是什么意思,从配电所低压柜出来的不都到分支箱吗?因为刚学所以可能有些混乱,问题相当多,不好意思啊”
朋友看到的是10KV配电室,是单母分段,但你的“至33#配电所Ⅰ段”线路接在II段上可能是记错了,一般都是电源I段配出到负荷I段,下级变电所二个电源不会接到同一段上。
“分段”就是“母分”柜,也叫母联柜,同你说的“联络柜”同一意思;
“它是两路都供电还是一供一备的方式?”那是运行方式,现在看到的是安装方式(设备情况),单母分段的结构,可以一用一备(进线自投),也可以分列运行(母分自投),在电源允许条件下,还可以并列运行;
“低压柜又出线到一幢楼底下的什么切换室”是那幢楼的配电室,这“低压出线”是那幢楼(配电室)的电源之一;
配电室出线不一定都到分支箱,而且最好能不用“分支箱”,每路都有断路器保护要可靠的多,用分支箱就不是每路都用断路器保护了。