冰箱中制冷剂充太多出现的问题
stk57
stk57 Lv.2
2009年06月27日 16:18:04
来自于制冷技术
只看楼主

一台600a的冰箱,原系统充灌量为52克,冷凝压力为900kpa左右,现充600a和32混合物一共115g,稳定工作时高压侧压力为1300kpa,开停循环能正常进行,但一但停机超过半小时压缩机就启动不了,会出现过热保护,奇怪的是如果停机更长时间,比如一天、两天后,冰箱又能够正常启动(使用的冰箱不存在泄露问题)~希望高手能够给予解答:) :)

一台600a的冰箱,原系统充灌量为52克,冷凝压力为900kpa左右,现充600a和32混合物一共115g,稳定工作时高压侧压力为1300kpa,开停循环能正常进行,但一但停机超过半小时压缩机就启动不了,会出现过热保护,奇怪的是如果停机更长时间,比如一天、两天后,冰箱又能够正常启动(使用的冰箱不存在泄露问题)~希望高手能够给予解答:) :)
免费打赏
荣昌制冷
2009年06月28日 06:44:22
2楼
制冷剂的问题,压力高,热态下起动不了。
回复
shanghaihengou
2009年06月28日 20:38:15
3楼
压缩机烫了,热保有动作,它还原的了 就又可以启动了。
回复
stk57
2009年06月29日 11:04:18
4楼
应该不是,停机半个小时还是开不了~
回复
stk57
2009年06月29日 11:04:37
5楼
但停一两天倒是能开机~
回复
wqj13419801972
2014年10月23日 07:16:38
6楼
制冷剂加的不正确
回复
qpandljp
2014年11月22日 21:07:38
7楼
值得学习 谢谢提供,继续努力啊
回复
jzcszl
2014年11月29日 20:47:09
8楼
制冷剂加多了,毛细管不畅,压缩机带负荷启动困难
回复
w599181727
2014年12月30日 13:12:25
9楼
荣昌老师说的有理
回复
qq_1422629568534
2015年01月30日 23:31:36
10楼
学习了!!!!!!!!!!!!!
回复
jzcszl
2015年02月02日 19:54:26
11楼
高压压力太高,造成排气温度高压缩机积热大,再起动会出现热保护和启动困难
回复