关于空开的设计常识
wwwlq
wwwlq Lv.2
2005年05月23日 09:13:17
只看楼主

一般的配电柜空气开关的额定电流值是负荷额定电流值的1.5-2.0倍设计吧?有没特殊的设计情况?请发表看法!

一般的配电柜空气开关的额定电流值是负荷额定电流值的1.5-2.0倍设计吧?有没特殊的设计情况?请发表看法!
免费打赏
小电容美眉
2005年05月23日 09:37:08
2楼
不是太懂你想问的问题。不好回答。
回复
城市边缘
2005年05月23日 11:03:42
3楼
没有这样的说法,原则是脱扣器整定电流大于等于计算电流,小于等于导线允许载流量,根据实际情况作适当放大。
回复
byecar
2005年05月23日 11:28:30
4楼
当线路为电缆时脱扣器整定电流应小于电缆额定载流量的80%
脱扣器整定电流按计算电流的1.1*1.13=1.3倍选择。1.1是可靠系数,1.13是根据供电网路的电压偏差,三相供电的电压允许偏差是±7%,单相供电的电压允许偏差是+7%和-10%。一般考虑为-7%。为维持足够的用电功率,当电压下偏差为-7%,即供电电压仅93%的额定电压时,电流将上升至1.0752In,加之电网电流正常允许的波动上限为+5%(0.05),二者相加为1.1252In,取整数1.13In。此时自然不允许MCB动作。
有时根据经验还要选大点
回复
rm666
2005年05月24日 10:18:59
5楼
同意楼上的说法.
回复
城市边缘
2005年05月25日 09:07:40
6楼
请问四楼兄弟此文出处。如果你说的整定电流是热脱扣器,显然不对,电压波动时间肯定不会很长,而热脱扣是反时限曲线,一般线路允许过载到1.45倍。显然你的1.13倍电流,在短时间内是不会跳闸的,其实关于这个GB50054-95第4.3.4条已经说的很清楚了。
回复
byecar
2005年05月25日 09:36:01
7楼


我没有查标准,是根据中国水利水电出版社2004年3月出版的“高低压电器速查速算手册”上来的。不过我也觉得该书上的整定值过小
回复
nkm191025
2005年07月01日 11:42:24
8楼
车车,不要老是照抄书啊!
回复

相关推荐