220伏三速45瓦空调轴流电机如何保护
liu9866
liu9866 Lv.2
2009年06月27日 10:46:44
来自于继电保护
只看楼主

本广场店铺的中央空调盘管轴流电机已使用5年,功率为45瓦具有三个速度,工作电容是2.5微法,最近烧毁多台,经查看无任何保护,当电容烧毁后电机无法启动从而烧毁电机。为避免再次出现电机烧毁,请教各位老师采取哪种保护措施。谢谢!

本广场店铺的中央空调盘管轴流电机已使用5年,功率为45瓦具有三个速度,工作电容是2.5微法,最近烧毁多台,经查看无任何保护,当电容烧毁后电机无法启动从而烧毁电机。为避免再次出现电机烧毁,请教各位老师采取哪种保护措施。谢谢!
免费打赏
wufan800422
2009年06月27日 20:32:51
2楼
电容烧坏了,启动电流升高,应该有办法了吧,
回复
liu9866
2009年06月28日 13:36:35
3楼
电机正常工作电流是0.2安,电容烧坏时启动电流为4--5倍的工作电流即1安,市场上还没有1安的热保护,(本电机是用空调三速开关直接控制)请赐教用哪种保护。
回复