高压电机接线问题
gdyy27
gdyy27 Lv.4
2009年06月26日 17:42:32
来自于电站工程
只看楼主

高压电机接线完成后怎么包扎?用什么材料?有没有这方面的规定???谢谢

高压电机接线完成后怎么包扎?用什么材料?有没有这方面的规定???
谢谢
免费打赏
jiangzebin
2009年08月04日 12:59:47
12楼
楼主说的不太明白,是绝缘距离不够吗?
其实高压电动机都有接线盒,盒内有接线柱,高压电缆头制做好后,直接接在接线柱上,紧固螺丝就OK了。绝缘(安全)距离厂家的接线盒是可以满足的。
如果绝缘距离确实有问题可以采用4楼的包扎方法。
回复
wgchang
2009年10月09日 14:46:40
13楼
要看电机安装的实际情况定,有些干燥的环境可以不包扎。
绝缘不能包得太厚,不然影响接线端子的散热。一般按1KV/2层聚氯乙烯带半叠包后用单层绝缘自粘带包一层防散脱即可以了。
回复
wgchang
2009年10月09日 14:47:08
14楼
要看电机安装的实际情况定,有些干燥的环境可以不包扎。
绝缘不能包得太厚,不然影响接线端子的散热。一般按1KV/2层聚氯乙烯带半叠包后用单层绝缘自粘带包一层防散脱即可以了。
回复
showin3690
2009年11月07日 10:23:50
15楼
这个问题确实需要探讨下 看有这方面的强制规定么 因为在施工中这方面的分歧很多
回复
gdyy27
2009年11月09日 14:15:37
16楼
是啊,我一直没有找到相关的规定!
回复
花面蟾
2009年12月15日 22:28:30
17楼
还可以用做高压电缆头剩余的热缩管,裁一小节套在接头处热缩一下,效果也很好。
回复
pxq_505
2009年12月23日 17:51:34
18楼
正常情况下从来没见过 需要包的 涨涨见识
回复
stone222333
2010年01月24日 20:16:05
19楼
电机不是有接线盒吗?包它干什么,太没必要了。
回复
zspzsl_7872
2010年04月04日 17:12:09
20楼
高压电缆头.
回复
kddkjang520
2010年04月07日 10:01:23
21楼
你先看是好多KV的。根据他的电压来说;一般 8层左右就差不多了用云母包8层。10000V的就找好的绝缘来包~