电流互感器名牌上标明热稳定电流是31.5kA/2S,如何知道该电流互感器的热稳定电流满足安装地点的要求?请教!!!

电流互感器名牌上标明热稳定电流是31.5kA/2S,如何知道该电流互感器的热稳定电流满足安装地点的要求?请教!!!
免费打赏
互感器
2005年05月23日 20:31:44
2楼
除非是给它施加31.5kA的电流持续2S,然后再做耐压、局放和误差试验,如果这些项目还是正常的话,那么这只CT就是满足热稳定要求的了。否则,你就只能是厂家说多大,就当作多大了。
回复
天边一只雁
2005年05月23日 20:42:07
3楼
支持楼上的说话。如果所有的开关回来,你都做一次极限运行,呵呵,这个开关你还要来干什么?
回复
hy8441163
2005年05月24日 09:40:14
4楼
感谢2楼给的精辟回答
回复
nlb
2005年05月24日 19:02:21
5楼
计算该互感器安装地点的最大短路电流 I ,再取 该线路的保护动作时间 t ,如果I*I*t≤31.5*31.5*2。
校验即通过。
回复
lhdlgmz
2005年05月24日 19:56:13
6楼
可以请厂家提供该系列产品的型式试验报告!!!
回复
good1999lee
2005年05月24日 22:13:07
7楼

应该是这样。但还有问题,考不考虑重合闸?
回复
互感器
2005年05月24日 22:22:15
8楼


NLB回答有理,因为楼主问题是判断是否满足安装地点要求,而不是判断这只CT本身是否满足31.5kA2s的标定值。
判断的标准是电流的平方与时间的乘积小于等于CT的额定热稳定电流的平方与时间的乘积。
回复
nlb
2005年05月25日 17:43:38
9楼

要考虑重合闸的,这时的 t 应为断路器两次动作时间之和。