洁净加压问题
dreamliweib
2009年06月26日 11:58:52
只看楼主

这是个39HP水冷柜机+30000CMH加压风柜,放在楼顶,机房用铁棚制作。请教高手!是做二次回风好还是不做好?需要做回风静压箱吗?加压风柜会不会积水?谢谢!

这是个39HP水冷柜机+30000CMH加压风柜,放在楼顶,机房用铁棚制作。
请教高手!是做二次回风好还是不做好?需要做回风静压箱吗?加压风柜会不会积水?
谢谢!

1.png

免费打赏
dreamliweib
2009年06月26日 17:16:30
2楼
没有人出来指教,高手跑那里去了?
回复
dreamliweib
2009年06月29日 11:02:50
3楼
高手还是没有出现吗?晕!
回复
voonoo
2009年07月01日 14:55:48
4楼
回风,出风,,最好都做 ,抗噪音用得 ,,积水一般就不会了 ,,还有就是,,为什么你不在柜机上做送风箱呢,我感觉你的设计思路又点问题。。
回复

相关推荐

APP内打开