关于梁柱拉钩末端弯折角度问题:是否可以一端135度。一端90度,交错布置:hug: PS:有相关图集、规范明确说明最好:victory:
关于梁柱拉钩末端弯折角度问题:是否可以一端135度。一端90度,交错布置:hug:
PS:有相关图集、规范明确说明最好:victory:
2楼
没有这样的要求。
一端90度只是为了绑扎时能挂上,然后再用工具把90度打到130度后绑扎。如果都做135度,那绝对是挂不上的。
但实际施工现场,拉勾量大,都要求挂上后再把90度端打到135度,大大降低钢筋绑扎速度,所以就有了楼主说的不成文的规定“一端135度,一端90度,交错布置”。
梁柱箍筋都存在这样的问题。
回复
3楼
楼上的正解 不过我这个工程 我要求两边都要弯钩135
回复
4楼
根据地区抗震等级而订吧。 都做135勾当然好。如果要做,最好在施工前就给工长交底,也可以搞成书面技术交底整明确,双方签字,管理起来有凭有据。
我在地区设防7度,3级抗震,一般框架结构我没有要求都做135度弯勾。
回复
5楼
08G101-5第40页里面有“拉钩一端135度。一端90度,交错布置”这句话,但是说的是地下室部分的
回复
6楼
哦?应该是135的吧?
回复
7楼
很好的东西啊!!!谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复