新风机组出口要装防火阀吗?
zzying30
zzying30 Lv.2
2009年06月24日 14:31:36
来自于中央空调
只看楼主

问大家一个问题:新风机组出口要装防火阀吗?我看有的图装了,有的图没装?那位专家解答一下啊,说说为什么阿

问大家一个问题:新风机组出口要装防火阀吗?我看有的图装了,有的图没装?那位专家解答一下啊,说说为什么阿
免费打赏
zgh65
2009年06月25日 10:43:25
2楼
大致的原则是穿过防火分区的隔墙处加这玩意儿。
规范讲出风机房时要加(进风机房也加),如果你的新风机组随便吊在走廊,那便不用
回复
zlienfon
2009年06月25日 12:37:11
3楼
要加要加要加要加要加
回复
el188
2009年06月28日 10:31:59
4楼
对,有防火防烟分区要求的要加。
回复
j04150124
2009年07月15日 17:20:19
5楼
有防烟分区要加 没听说过
风管穿过防火风区是要加的
至于机组出口是看你是否设置机房了 有机房是要加的
回复
xueyeah
2009年10月19日 09:58:14
6楼
个人认为一般是要加的吧,因为一般新风机组都是在正常工况下新风,火灾排烟工况下补风,补风一般是要加70度防火阀的,否则高于70度,补进去的就不是新风而是烟气了。
回复
sd2752114
2009年10月19日 10:36:35
7楼
不一定,当分管跨越防火分区时才需要设置防火阀。
回复
snail_yin
2009年10月19日 14:07:30
8楼
10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀:
1 穿越防火分区处;
2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
4 穿越变形缝处的两侧;
5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。
9.4.8 排烟风机的设置应符合下列规定:

4 在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。
依据以上规范,新风机组出口时不需要设置防火阀的,但在满足10.3.12的任一条件下,均需设置。而排烟风机的吸入口是必须设置防火阀的。