请教有没有单桩承台要算冲切一说呢?在接触一个工程,工程师说单柱单桩承台要考虑冲切,所以桩1500,承台2500,配筋25//120双向,不太清楚!!好像一般只是按构造考虑较多吧!请教中!!
请教有没有单桩承台要算冲切一说呢?在接触一个工程,工程师说单柱单桩承台要考虑冲切,所以桩1500,承台2500,配筋25//120双向,不太清楚!!
好像一般只是按构造考虑较多吧!
请教中!!
12楼
单桩只要按构造做桩帽就行,但要注意按桩径与柱大小比值的关系设置拉梁,一般有弯矩时均双向设置拉梁。
回复
13楼
单桩单柱,截面上柱小桩大,没有冲切的问题
回复
14楼
单桩承台一般不需验算冲切。
回复
15楼
那里有冲切啊
根本就没有冲切面嘛
回复
16楼
同意15楼,没有冲切面,怎么算冲切?还是单桩承台连接了基础底板,要算底板的冲切?
回复
17楼
柱子荷载几乎直接传给桩了,没有冲切,不需计算。底板的冲切是另一回事
回复
18楼
huangweifeng199 发表于 2011-1-13 19:47 那里有冲切啊根本就没有冲切面嘛如果桩比较大,在刚性角外了,应该算冲切吧。
回复
19楼
学习了,目前正为这个问题头疼
回复
20楼
单桩不需要计算抗冲切,只要保证承台混凝土抗压符合要求
回复
21楼
单桩承台不属于严格意义上的承台,叫做柱帽似乎更合适,其尺寸与配筋均为构造。
回复