请教有没有单桩承台要算冲切一说呢?在接触一个工程,工程师说单柱单桩承台要考虑冲切,所以桩1500,承台2500,配筋25//120双向,不太清楚!!好像一般只是按构造考虑较多吧!请教中!!
请教有没有单桩承台要算冲切一说呢?在接触一个工程,工程师说单柱单桩承台要考虑冲切,所以桩1500,承台2500,配筋25//120双向,不太清楚!!
好像一般只是按构造考虑较多吧!
请教中!!
2楼
手算了一下么?冲切满足不?我正想知道呢,呵呵。
回复
3楼
单桩承台本身没冲切问题,但底板是无梁抗水底板的话,底板与承台连接面有冲切破坏的可能,需验算
回复
4楼
单桩承台拿来的冲切问题?当桩比较大时,设个桩帽加强就可以,承台都可以不要。
回复
5楼
呵呵,一般都不算冲切的,直接构造配筋的。:lol
回复
6楼
柱子荷载几乎直接传给桩了,没有冲切,不需计算
回复
7楼
这个问题我也很困惑。
回复
8楼
这个时候单桩承台是不是只要构造配筋即可,在保证承台混凝土抗压符合要求的情况下?
回复
9楼
学习中 楼主提的问题好呀
回复
10楼
单桩承台只是传力作用 应该不用计算冲切了
回复
11楼
晕!!
只要是桩承台, 剪切、冲切都要验算
国家地基规范8.5、广东地基规范10.5 明确规定了的。
第8.5.15条 桩基承台的构造,除满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构的要求外,尚应符合下列要求:
回复