主楼33层100米,裙楼3层15.5米,地下均为二层。地上部分结构分开,地下室因使用要求均连接为一体。主楼基础为复合桩基+筏板,裙楼为独立基础。由于上部结构是分开的,嵌固端为地下室顶板。建模时主体和裙楼是分开计算分析的。但在计算基础沉降时,现有个问题:因为是分开建模,所以沉降计算也是主、裙分开各自计算的,沉降差异也是用各自计算的结果来确定的,但是主体沉降对裙楼的影响无法计入。应该怎么处理?难道还应该再建立一个主、裙一体的模型来计算基础沉降差吗?还是不管主、裙之间的相互影响就用各自分别计算的值来偏安全的算沉降差?
因为是分开建模,所以沉降计算也是主、裙分开各自计算的,沉降差异也是用各自计算的结果来确定的,但是主体沉降对裙楼的影响无法计入。应该怎么处理?难道还应该再建立一个主、裙一体的模型来计算基础沉降差吗?还是不管主、裙之间的相互影响就用各自分别计算的值来偏安全的算沉降差?