毛石基础
zxw20070219
2009年06月23日 22:59:42
来自于地基基础
只看楼主

地规中8.1.2表中毛石基础栏当PK大于200小于300时,有一个“—”是什么意思,我现在做了一个七层砌体住宅,甲方让用毛石基础,地耐力33t,是不是不让用啊,还是不必考虑宽高比的限值?请教高手,谢谢

地规中8.1.2表中毛石基础栏当PK大于200小于300时,有一个“—”是什么意思,我现在做了一个七层砌体住宅,甲方让用毛石基础,地耐力33t,是不是不让用啊,还是不必考虑宽高比的限值?请教高手,谢谢
免费打赏
xiaofeng1123
2010年08月06日 01:30:37
2楼
其实地基承载力到了330,你的宽度主要还是PK小于200的那个宽度
回复
masqqn
2010年08月10日 15:49:10
3楼
七层住宅楼基础不可用毛石基础,抗剪强度能满足要求吗?本身材料强度也难满足吧。
最起码要用毛石混凝土基础,才能满足耐久性要求吧
回复
h289016883
2010年08月11日 16:08:39
4楼
同意3#,对于多层结构,我们从来没有用过用毛石基础,都是至少用的毛石混凝土基础.不知道有没有人用过?
回复