电缆的外皮磨破了。还见到里面的铜,晕
xiao1362243
2009年06月23日 15:34:54
只看楼主

今天放电缆,才那么几条,有一条是一百平方左右,三相五线的,是楼层内部的,从配电房引向天面,供空调的外机用的,可是又大又粗的电缆被桥架给割破了,还见到了里面的铜,口不大。但不知道怎么办才好,整条换是不可能的,不知道那位同事可以显计显策,静侯佳音

今天放电缆,才那么几条,有一条是一百平方左右,三相五线的,是楼层内部的,从配电房引向天面,供空调的外机用的,可是又大又粗的电缆被桥架给割破了,还见到了里面的铜,口不大。但不知道怎么办才好,整条换是不可能的,不知道那位同事可以显计显策,静侯佳音
青花那个瓷
2009年06月23日 16:11:23
2楼
想办法把绝缘加强一下就可以的,至多是作一个中间接头,一般是无需全线更换的吧。
回复
yydgzxk
2009年06月23日 17:52:48
3楼
像2楼说的至多做个接头是可行的

另外也可以用高压绝缘胶带粘下也行,如果是口很小的话。。。。。。
回复
byd17
2009年06月25日 16:33:41
4楼
和楼上的一样。就是从破口处剪开,在买点铜直管连接起来了。
回复
xuxianjie
2009年06月25日 18:34:07
5楼
我认为破口处的环境非常重要?
如是单一线路
周围支撑是否绝缘
回复

相关推荐

APP内打开