用eps作为消防泵备用点源怎样定功率
lzpwl
lzpwl Lv.2
2009年06月23日 11:28:37
只看楼主

有个学校的项目,有一台15KW的水泵(星三角启动)及1.5KW的稳压泵,请教一下,该选用多大功率的eps?

有个学校的项目,有一台15KW的水泵(星三角启动)及1.5KW的稳压泵,请教一下,该选用多大功率的eps?
免费打赏
lymise
2009年06月23日 11:44:03
2楼
3倍功率 48.5kw够了
回复
yangzhaoqing
2009年06月23日 15:23:39
3楼
必须4倍功率 60kw,可参见手册
回复
lytliangyantao
2009年06月23日 18:41:42
4楼

3倍4倍的,为什么要这么大呢?难道EPS的输出功率那么低吗?能解释一下吗?:hug:
回复
r.stewart
2009年06月24日 11:05:54
5楼
这个要参照样本 不同启动方式 余量也不同

星三角启动是2.5~3倍
直接启动5~7倍

这也与电压降有关
回复
liangfengco
2009年06月24日 11:25:06
6楼
疑惑,不是说EPS只适用于照明类负荷,何况EPS的供电时间有限
回复
lytliangyantao
2009年06月24日 16:06:22
7楼

想起来了,是应考虑启动电流。
回复