请高手帮我算算7.5公里的线损率
swzsq
swzsq Lv.2
2009年06月23日 08:51:14
只看楼主

线路长度是7.5KM,线路电压是10KV,架空导线采用 钢芯铝绞线LGJ-240mm2 分别带1万负荷 或者是 1.6万负荷 ,问题有2个 1个是带1万负荷的 10KV电压降是多少? 1个是带1.6万负荷的 10KV电压降是多少? 他们的线损率分别又是多少 谢谢

线路长度是7.5KM,线路电压是10KV,架空导线采用 钢芯铝绞线LGJ-240mm2 分别带1万负荷 或者是 1.6万负荷 ,问题有2个 1个是带1万负荷的 10KV电压降是多少? 1个是带1.6万负荷的 10KV电压降是多少? 他们的线损率分别又是多少 谢谢
免费打赏
lytliangyantao
2009年06月23日 11:04:04
2楼
负荷矩为:10000/220×240/2.5×6×20=523636.4KW.m,则带1万KW压损为10000×7500/523636.4=143%;带1.6万KW压降损为229%,故理论讲10KV240铝线7.5KM距离不可能带这么大负荷。
对与错还等高手来评:hug:

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-6-23 16:35 编辑 ]