关于夏季大体积混凝土施工的求助
lxdlg2008
lxdlg2008 Lv.2
2009年06月23日 07:06:54
来自于建筑施工
只看楼主

关于夏季大体积混凝土施工的求助,本人在江苏昆山施工,最近在做围护,开挖浇捣底板混凝土时间大概在九月,正是最热的时候,平均最高温度可达40度,对温控要求比较高,也看过很多的施工方案,了解到一些,但是现在希望能得到大家的帮助,重点的对夏季施工有指导意义的方案和要点,在这里谢谢了!

关于夏季大体积混凝土施工的求助,本人在江苏昆山施工,最近在做围护,开挖浇捣底板混凝土时间大概在九月,正是最热的时候,平均最高温度可达40度,对温控要求比较高,也看过很多的施工方案,了解到一些,但是现在希望能得到大家的帮助,重点的对夏季施工有指导意义的方案和要点,在这里谢谢了!
chenming1986222
2009年06月24日 11:15:10
2楼
你能怎么办啊,又不是人能控制的,总不能真用冰水搅拌吧....做好养护工作吧....
回复
cwn12345
2009年06月24日 20:17:24
3楼
混凝土里加缓凝剂,关键要延长混凝土的初凝时间
回复
cwn12345
2009年06月24日 20:24:48
4楼
如果砼体积超大超厚的话,可以考虑在结构内埋设冷却水管,可有效降低结构内温度
回复
jianyingc30
2009年06月25日 10:51:30
5楼
1.埋设冷却水管,这个最常用。
2.砼浇筑专留在夜间施工,气温相对较低。
3.围护施工缝多留几道。避免一次浇筑过长。
4.根据现场条件,采用跳段施工法。
回复
y96sq
2009年06月25日 16:06:39
6楼
1、采用60天强度,尽量减少单方水泥用量(底板混凝土强度等级最好不大于C40,若是C35,单方水泥用量不大于350kg);
2、掺加粉煤灰或磨细矿粉( 粉煤灰单方掺量在90kg以上);
3、使用缓凝剂,控制初凝时间在10小时左右;
4、砂偏细时,严格控制砂率;
5、搅拌时使用冰水;
6、对地泵管采用草袋覆盖,定时浇水冷却,控制入模温度;
7、埋设冷却水管,采用扣件钢管,间距1.2米就可以;
8、浇注完成后,覆盖塑料薄膜,再覆盖棉被子;
9、埋设测温点,浇注完后24-60小时,是温度最高时,若温差偏大,增加砼覆盖层数;
回复
d113375743
2009年06月25日 18:23:52
7楼
可以再网上查询一下
还有就是应该有专业的混凝土施工手册找找看