什么是零序电流?
snoopy_gg
snoopy_gg Lv.3
2005年05月21日 13:30:24
只看楼主

学校没学好求教大家什么是零序电流?

学校没学好求教大家什么是零序电流?
免费打赏
jxhmy-888
2005年06月03日 21:51:31
2楼
我认为可以去看看漏电保护方面的知识,上面有比较详细的说明。
在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0 如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
不知小弟说得对否。
回复
gzd-hefei
2005年06月04日 12:21:10
3楼
讲的非常好,我也需要,自己看书印象不是很深刻,看了帖子很多东西就比较明了了
回复
zuoxaomin
2005年06月06日 17:15:57
4楼


学习重要啊,多问多答,错了才知道错哪里!
回复
snoopy_gg
2005年06月06日 19:16:22
5楼
谢谢jxhmy-888 ,
但是往往终端三相电流是不平衡的,三相电流向量和往往不为0.
在1P+N的漏电保护器中,是通过一个互感器单相电流一进一出,在不漏电时磁通量为0,在有漏电时磁通量不为0,再通过放大信号,执行脱扣。
在三相上我不知道是怎么接的,怎么用的?
回复
o-o-o
2005年06月07日 00:21:10
6楼


1。”在不漏电时磁通量为0“---不确切,设备正常运行时亦有泄露电流,只是很小(几mA)。
2。三相不平衡,四线过CT;三相平衡,三线过CT。
回复
ak2000ghost
2005年06月07日 08:12:51
7楼
我印象最深的还是学校电路课本上讲的,有一章讲三相电路,那里用的虽然不是这个概念,但是把基本原理讲的很清楚了,,,,
哪位朋友不清楚可以去查查。
回复
lsnkqk
2005年06月19日 18:00:35
8楼
看看《电力系统分析》这本书。
回复
wu521216
2008年10月04日 11:22:45
9楼
谢谢了,刚好用到哦。。。
回复
wu521216
2008年10月04日 11:23:07
10楼
:handshake
回复
wei93398
2008年10月04日 15:58:38
11楼
谢谢分享,学习了 :time: