预制板屋面改成楼面加固方法
dyguoguo1978
2009年06月22日 09:10:49
只看楼主

现根据甲方要求,在原来一砖混平房的屋面上再加一层彩钢板房(高度3.3米)做宿舍用,原平房的屋面采用的是预制屋面板(厚120)。平房跨度为7.6米,3.3米开间,没有混凝土柱,有墙壁柱;现在我想根据原平房的屋面梁配筋,再现浇一层(厚度80),不知这样加固是否可以,还请大家多提意见。

现根据甲方要求,在原来一砖混平房的屋面上再加一层彩钢板房(高度3.3米)做宿舍用,原平房的屋面采用的是预制屋面板(厚120)。平房跨度为7.6米,3.3米开间,没有混凝土柱,有墙壁柱;现在我想根据原平房的屋面梁配筋,再现浇一层(厚度80),不知这样加固是否可以,还请大家多提意见。
免费打赏
卜卜
2009年06月23日 17:54:30
2楼
原有建筑几层啊?这样做,效果不好。在原来的预制板上浇混凝土相当于增加预制板板的荷载,并不能达到你想要的预制板和现浇板的共同作用的效果。如果仅仅是加固预制板可以粘贴纤维布,或者是把预制楼板上边的混凝土敲开,圆孔下部放上钢筋,然后浇灌混凝土,这样的效果也不错,造价比较低。最简单的办法,预制板去掉,做现浇板。壁柱可以做外包角钢加固。
回复
dyguoguo1978
2009年06月24日 09:26:51
3楼
谢谢born_8601兄的分析,使我茅塞顿开,原建筑就一层,是个平房。
回复
ayth100
2010年04月19日 04:36:04
4楼
:L :(
回复
lyq2002144209
2010年04月23日 11:39:49
5楼
现在也有很多是做现浇叠合层的呀!一般厚度是40
回复
ljws340122
2010年06月28日 17:12:51
6楼
为了土木币 强势路过
回复
gdgcting
2011年01月07日 12:03:42
7楼
我也遇到这样的问题,学校的平房,加固,不知道怎么做呢
回复
playboy_5888
2013年10月04日 15:17:28
8楼
拆除预制板楼面似乎动静太大,再做现浇也要在下面支模板,费工费料费时间,按照砖混结构的受力路径来看,上部荷载主要是通过墙体和简支梁向下传递的,预制楼板只传递楼面荷载,所以,处理预制楼板与墙体节点是关键。如果预制楼板质量好,前期施工质量高,则可将预制板空放置钢筋浇筑边梁,待强度达到后就可以砌筑上部墙体了。:)