水源热泵的缺点
xiaonai
xiaonai Lv.2
2009年06月21日 22:52:42
来自于热泵工程
只看楼主

哪位高手给说说,水源热泵的缺点

哪位高手给说说,水源热泵的缺点
免费打赏
chloe1987
2010年10月13日 15:43:11
32楼
勘测,回灌,打井,设计,运行,好像每个环节都有问题啊,不够成熟哦
回复
yixingxiaogao
2010年10月14日 13:00:13
33楼
1不重视回灌技术,很容易地表塌陷。2初投资比传统的大,当然大规模水源热泵机组运行后能节省。3一旦出事故,整个系统都不工作了。4水源要求除污等方面要求。5打井的话要求出水量满足要求。
回复
santo
2010年10月14日 14:01:08
34楼
其实水源热泵系统仅仅限于地下水丰沛的地区(长江、黄河等沿岸城市),冬季采暖时间短的南方城市用是浪费;太冷的北方城市用更是浪费还没效果。
其次是设计和安装方面,地质条件一定要掌握,技术和造价上不要过分克扣,一般都还可以。
在机组品牌选用时一定不要被有些无良厂家所欺瞒。
回复
chuanyuan0
2010年10月26日 14:18:20
35楼
回灌问题确实有不少项目有问题
回复
zlt1314
2010年10月28日 17:58:52
36楼
呵呵
缺点?
井水源就是回灌
江水源就是取水
回复
yanlufeng
2010年11月01日 11:03:33
37楼
目前水源热泵的缺点是实际项目的问题,这些问题都能解决。
水源热泵确实是节能环保的好项目,关键是设计、施工、运行一定要保证不出问题!
回复
haoluwo
2011年02月21日 12:40:16
38楼
学习学习ing。
回复
haoluwo
2011年02月22日 11:22:29
39楼
受地质条件影响。而且打井和回灌始终是个难题
回复
aa127
2011年02月28日 21:23:29
40楼
有的项目,因为水质不好,导致设备损坏,业主很懊恼
回复
santo
2011年03月01日 09:38:17
41楼
缺点是:设计前期的地质条件调查、工程施工中严格满足设计要求、造价较高。