2楼
有用过麦克威尔的大家交流一下设计和安装与维修的经验。有用过麦克威尔的大家交流一下设计和安装与维修的经验。
回复
3楼
水源热泵本身如果正确设计、施工、运行,就没有缺点。
目前有些项目由于设计、施工不正确,出现的问题比较多的是;地下水没有100%回灌,地下水受到污染。这两个问题一定要彻底的解决!
回复
4楼
有的项目,因为水质不好,导致设备损坏,业主很懊恼
回复
5楼
如果“因为水质不好,导致设备损坏”,那是设计有问题!
根据水质的情况,进行正确的设计,即可保证设备正常运行。
回复
6楼
水井的维护管理是个重点,维护管理不好很容易出现回灌不畅的问题。
回复
7楼
要考虑地下水位的变化,我们这里的一个项目因地下水位下降而失败了。
回复
8楼
看什么水源,对水质和现场提出较高的要求。
回复
9楼
水源热泵这个系统并不适合任何地方 有些城市由于水资源的问题 在市区已经限制 还有个别的地区的地质情况 也不适合
回复
10楼
主要就是水井系统,水质、水位、水井等等
回复
11楼
9楼提的对!
水源热泵系统并不适合任何地方。必须先进行地质勘查后再确定可否上水源热泵项目。
回复