第二年的机组,室外气温35度左右,储液罐压力会升高到14.5,去年同样的的条件下只12左右,现在开机很困难哦.有高手帮忙找找毛病吗
第二年的机组,室外气温35度左右,储液罐压力会升高到14.5,去年同样的的条件下只12左右,现在开机很困难哦.
有高手帮忙找找毛病吗
2楼
机组不工作的状态,压力就有14.5-15
回复
3楼
有没有帮忙分析下的
回复
4楼
储量过满吗?冷凝压力过高,检查冷凝情况,什么制冷剂也不说。
回复
5楼
氨制冷,储量在案1/3左右,机组运转是二及排气温度也只有110度上下
回复
6楼
以下几点查一查:
1、冷却水系统:水量、水温、结垢、布水情况;
2、系统中有空气
回复
7楼
活塞机在系统中有空气时,排气压力表指针晃动
回复
8楼
做顶棚,浇水降温降压。
回复
9楼
前面的朋友都说了,我补充一点对氨系统,高压储液罐先排不疑气体,检查仪表是否有问题
回复
10楼
检查冷凝器,冷凝效果不好 ,系统有空气,排空气;氨罐不要被太阳晒
回复
11楼
冷凝压力过高。
a. 冷却水温度高或水(风)量不足;
b. 对蒸发冷来说,空气湿度过大;
c. 冷凝器结垢或有油污;
d. 冷凝器积液过多;
e. 不凝性气体过多
1) 降低水温或增大水(风)量。
2) 加大风量。
3) 清洗除垢、放油。
4) 及时排放过多凝液。
5) 及时排放空气。
回复