满液式机组回油讨论
wshmlq
wshmlq Lv.3
2009年06月21日 12:40:46
来自于制冷技术
只看楼主

双螺杆压缩机。无极容调阀控制。机组在全载工况下运行回油正常,在部分负荷下,常时间运行就出现回不了油的问题。出现油位保护停机。机组在卸载阀得电的情况下为什么油位就波动比较大,油里头有油泡。请大家分析分析。现在知道情况是:部分负荷不回油,出现失油保护。在全负荷下工作正常。现在分析的是1:为什么在卸载阀动作时候,油位就波动比较的大,2:在部分负荷下为什么油就回不到压缩机。(机组排气安装有油分离器)

双螺杆压缩机。无极容调阀控制。2009年06月22日 10:14:47
2楼
部分负荷下应该是制冷剂的流速不够把油带回来吧。
回复
dus.123
2009年06月22日 11:09:38
3楼
如果冷却水温低,就会出现这种情况,
回复
dus.123
2009年06月22日 11:15:12
4楼
一般有两种回油,一是油分的油通过压差回油,二是通过喷射回油把蒸发器里的油回到压缩机里,冷凝压力的降低就会出现压差不够,和喷射回油不足或者是奔油而使油的液位下降。
回复
lpvdxvicfh
2009年06月24日 08:32:23
5楼
楼上的回答的好,你还可以检查电磁阀是否会打开回油
回复
wangzhilei11
2009年07月03日 22:15:37
6楼
在低负荷情况下,是不带油泵的螺杆机的通病
回复
ymch8866
2009年07月04日 17:01:50
7楼
将机组油分离器下部回油阀全部开启
回复
wxt5514
2009年09月01日 14:20:29
8楼
请教如果要保证系统回油顺畅,压缩机正常运行,高低压差至少要保证多少啊?
回复
guzhoufan2
2010年03月11日 14:55:38
9楼
螺杆机的话,一般高低压差4公斤以上就可以了
回复
bb3349
2010年03月19日 13:57:24
10楼
部分负载时候,蒸发器内液位低与回油口,导致不回油,使压缩机缺油。
回复
瀚文
2017年09月05日 14:10:29
11楼
ymch8866 发表于 2009-7-4 17:01 将机组油分离器下部回油阀全部开启打开流速不是更低了吗,本身低负压压力就低,导致流速不够,你在全打开一样会不好使