《砌体规范》第6.1.2带构造柱墙高厚比和构造柱间墙高厚比的理解?
lul0668
lul0668 Lv.4
2009年06月21日 10:37:51
来自于砖混结构
只看楼主

关于墙体高厚比验算:《砌体规范》第6.1.2的第2款带构造柱墙高厚比和第3款构造柱间墙高厚比验算。可否这样理解:A:带构造柱墙--指整片长的墙B:构造柱间墙--指整片墙中两构造柱间的局部墙段如单层钢结构大跨度仓库中钢梁下设的单片砖砌防火墙,(比如长24米,高9米,墙厚240,沿长方向每隔4米设一构造柱,沿高度每隔3米设一圈梁)。按第3款构造柱间墙高厚比验算,圈梁可视为不动铰支点,即墙高取3米,高厚比为3000/240=12.5,满足式6.1.1。即构造柱间墙高厚比肯定满足。

关于墙体高厚比验算:
《砌体规范》第6.1.2的第2款带构造柱墙高厚比和第3款构造柱间墙高厚比验算。
可否这样理解:
A:带构造柱墙--指整片长的墙
B:构造柱间墙--指整片墙中两构造柱间的局部墙段
如单层钢结构大跨度仓库中钢梁下设的单片砖砌防火墙,(比如长24米,高9米,墙厚240,沿长方向每隔4米设一构造柱,沿高度每隔3米设一圈梁)。
按第3款构造柱间墙高厚比验算,圈梁可视为不动铰支点,即墙高取3米,高厚比为3000/240=12.5,满足式6.1.1。即构造柱间墙高厚比肯定满足。
按第2款带构造柱墙高厚比验算,按表5.1.3查H0:S>2H,H0=1.5H=1.5X9000=13500,即整片墙验算,肯定无法满足?
免费打赏
zhugeguang
2009年06月21日 16:09:52
2楼
饿觉得你的理解是对的。但此墙是自承重墙。而且上部是自由的。
回复
lul0668
2009年06月22日 13:57:56
3楼
该防火墙顶端要求与钢梁下翼缘紧密连接(不留空隙),且构造柱钢筋顶部与钢梁下翼缘焊接,可否认为防火墙顶部不是自由,为弹性连接。计算高度系数取1.0?
回复
miwenjun228
2016年11月11日 10:46:28
4楼
我也在这迷惑,不知楼主这个问题现在解决没有?
回复
piengjfinge
2016年11月23日 14:41:55
5楼
不错的资料, 谢谢楼主分享啊。
回复