请教23.7米高的楼,散热器采暖所需的PP-R管管材承压能力是多少。

请教23.7米高的楼,散热器采暖所需的PP-R管管材承压能力是多少。
免费打赏
simplesb
2009年06月21日 10:23:22
2楼
PPR管子的厚度可以选择,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
heheinuantong
2009年06月21日 18:43:43
3楼
我想知道其需要的承压能力是多少
回复
heheinuantong
2009年06月22日 21:19:54
4楼
PP-R管的壁厚由管材的使用等级和管系列决定的,而使用等级和管系列是由供水温度和使用年限、系统工作压力来选择的。所以我现在想知道此处的PP-R管的承压能力是多少????哪位能能告诉我,谢谢
回复
wslman
2009年06月26日 15:52:56
5楼
我想知道你的采暖水温是怎么设定的?PPR长时间在高于70摄氏度的情况下可能寿命不长,或承压能力下降。
回复
flier_01
2009年07月01日 13:28:41
6楼
如果该小区面积不大,且没有比之更高的楼
其工作压力约0.4MPa
否则
应按整个小区综合考虑
回复
heheinuantong
2009年07月04日 00:20:19
7楼
谢谢各位指教,温度越高,对管材越不利。但是PP-R管的散热器使用等级应为5级,可以满足0.6MPA的压力,及使用年限。但是楼上的0.4MPA是怎么的来的?我不太明白。能够在详细的说明吗
回复
heheinuantong
2009年07月04日 00:21:41
8楼
我想知道在立管根部的承压能力。(23.7m的楼高)
回复
songdafashi
2009年07月05日 19:05:52
9楼
PPR管用于散热器采暖一般选择S2.5系列,承压能力好像是2.5MPa吧 !冷水选用S5系列(1.2MPA)或S4系列(1.6MPA);生活热水选用S3.2系列(2.0MPA)。采暖也有选择S2系列的,但是这种型号管材市场上很少见。
如果你的立管用的也是PPR,根部工作压力约为0.7MPA,S2.5系列应该可以满足的。
回复
wqld001
2009年07月06日 19:09:14
10楼
如过楼高H=23.7m,加上富裕量和安全性,本人认为应该按0.8MPA去复核热水管,应该木有问题的。欧了!~~