请问风阻的变化?
sryks
sryks Lv.7
2009年06月20日 07:07:54
来自于通风排烟
只看楼主

各位通风行业的高手,请教一个问题,因本人是搞电气的,最近有一关于通风的事不明,周围同事也没有人知道。特向各位请教:我们现在用的一台排烟风机(1#),出口是一个大的风箱(也就一个大的空间密闭空间),风箱出是活性炭滤层,接着是2#风机直接排向大气层中。控制方法是:为了保证1#风机入口环境的温度,1#、2#风机都是用普通电机变频使用。其中1#电机是以额定20Hz运行,2#电机的频率由一个压力变送器的信号控制。(保证中间段的风箱的压力与大气压力在一定范围内)

各位通风行业的高手,请教一个问题,因本人是搞电气的,最近有一关于通风的事不明,周围同事也没有人知道。特向各位请教:
我们现在用的一台排烟风机(1#),出口是一个大的风箱(也就一个大的空间密闭空间),风箱出是活性炭滤层,接着是2#风机直接排向大气层中。控制方法是:
为了保证1#风机入口环境的温度,1#、2#风机都是用普通电机变频使用。
其中1#电机是以额定20Hz运行,
2#电机的频率由一个压力变送器的信号控制。(保证中间段的风箱的压力与大气压力在一定范围内)
2#电机的最高频率我查了一下设置,最高是50Hz.但2#风机的风量比1#小。
现在问题是在使用5个月后,出现一次故障。1#风机电机烧掉了,结果2#因风箱没有压力差也停了。
在处理里我们把2#强行启动,在工况下运行了一天。把1#电机修好后,继续使用也没有什么问题了。
现在怀疑两点原因使1#电机烧毁:
1.普通电机在变频条件下长期使用。
2.活性炭滤层有5.6个月没有更换。
现在想请问一各位:假如活性炭层真的堵了,会不会造成1#风机的阻力加大?负荷变重?
sryks
2009年06月24日 05:53:16
2楼
怎么就没有人给一个提示呢?
回复
f_jg2003
2009年06月24日 09:16:04
3楼
当1#风箱和1#入口处压力差恒定时,风机风量和功率也是恒定的,问题是不知道风机是否工作在高效区。
如果1#出入口压差恒定,那么就和活性炭层堵没堵没有关系。活性炭层的阻力损失由2#风机负责。
1#风机压力差是否恒定好象取决于2#风机压力变送器吧。
回复
lytliangyantao
2009年06月25日 09:47:02
4楼
我倒没用过你说的这种过滤后排气的装置,但从楼主讲的案例看:过滤箱堵的可能性很大。1#电机就相当于变频供水泵,堵时,就相当于用户水量很少(或)为0,此时1#电机因过滤器堵,烟排不出去,故吸不到风量,转速很低,易烧。2#电机若无压力控制,到时也可能烧。
回复