车间温度拉不下来,请大家帮我分析一下!
niliu2008
niliu2008 Lv.2
2009年06月19日 22:29:48
来自于中央空调
只看楼主

车间温度拉不下来,请大家帮我分析一下!小弟我刚装完两台40匹的水冷柜机,但温度没有达到设计值。我发现的的问题如下:1,两台机8个压力偏低,高压不到15公斤,低压不到5公斤。2,冷却水出水管用手摸感觉不到热,跟进水管感觉差不多。3,出风温度在14度左右。 我们试加过制冷剂,但效果不明显,压力还是偏低。我在想冷却水出水温不高是不是冷却塔选得太大了影响制冷。这个工程是改造工程,如果回风不够的话是不是出风温度会比正常出风温度更低才对?

车间温度拉不下来,请大家帮我分析一下!
小弟我刚装完两台40匹的水冷柜机,但温度没有达到设计值。我发现的的问题如下:
1,两台机8个压力偏低,高压不到15公斤,低压不到5公斤。
2,冷却水出水管用手摸感觉不到热,跟进水管感觉差不多。
3,出风温度在14度左右。

我们试加过制冷剂,但效果不明显,压力还是偏低。我在想冷却水出水温不高是不是冷却塔选得太大了影响制冷。
这个工程是改造工程,如果回风不够的话是不是出风温度会比正常出风温度更低才对?

先谢谢合位看贴的朋友
免费打赏
fsb427
2009年06月20日 08:23:56
2楼
什么压缩机?制冷剂?
按说冷却水量大 不是个问题
车间多大 用途 送风量 新回混合比?
难道负荷不够?
回复
niliu2008
2009年06月22日 16:42:29
3楼
是谷轮半封闭压缩机,R22的制冷剂。车间有725平方,吸塑车间。新风量我预计6000M3/H
回复
niliu2008
2009年06月22日 16:43:34
4楼
如果是负荷不够,低压会偏低吗?
回复
fsb427
2009年06月22日 17:31:11
5楼
负荷大 一般会压力偏高点
回复
desheng001
2009年06月23日 18:40:48
6楼
看你的压力不是问题,是不是负荷选小了。
回复
zgh65
2009年06月24日 10:36:17
7楼
出风温度14℃,回风温度高于理想的室内温度。
可能是循环风量小,内机仅两台吗?应该用一拖二(或一拖多)不加容量,加内机数量,气流组织可能会好些吧。
回复
niliu2008
2009年07月15日 10:27:51
8楼
谢谢各位!我把回风加大压力又回到正常了
回复
z474677894
2011年06月14日 09:23:19
9楼
风压是克服冷却塔阻力的,建议冷却塔使用中注意保养,我是做冷却塔改造的,很多冷却塔出现结垢等现象影响了冷却塔效果。 风机的功率与风压风量的大小有关,顺便说声,风机换成水轮机100%节能,如果您觉得现在耗电量难以接受可以考虑联系我。
回复
jjx0710
2011年06月14日 09:38:04
10楼
路过,学习了
回复