170台标准2.0P单冷空调主线要选用多大铜导线
yqkynca
yqkynca Lv.2
2009年06月19日 11:27:28
只看楼主

首先谢谢各位帮手,不会也帮顶下谢谢。:kiss: 170台空调都是同种型号都是220供电的2P单冷挂机我是一所以学校的小电工,现在学校宿舍要全面安装空调,现要我计算空调主线大小。以我一个中专生真的有点难,如果导线选小了出了问题我就完了,但选得太大又浪费学校资源:Q 所以前来请教各高手:kiss: 首先说下我校供电情况,总电房到宿舍区约300米,导线安装要埋地。供电要三相四线因为空调全选用220电压,分三座宿舍

首先谢谢各位帮手,不会也帮顶下谢谢。:kiss:
170台空调都是同种型号都是220供电的2P单冷挂机

我是一所以学校的小电工,现在学校宿舍要全面安装空调,现要我计算空调主线大小。以我一个中专生真的有点难,
如果导线选小了出了问题我就完了,但选得太大又浪费学校资源:Q
所以前来请教各高手:kiss:

首先说下我校供电情况,总电房到宿舍区约300米,导线安装要埋地。供电要三相四线因为空调全选用220电压,分三座宿舍
1座112台空调,2座28台空调,3座30台空调
我自己计算选线是:两条185铜导线带钢电缆合并埋地,即是电缆三条相线185线但零线选120线,
主配电房安在1座楼,主配电柜总开关选600安总开关,分开关1座500安、出来导线185线到分配电箱,
2座与3座都选200安开关、出来选35线带钢到另外两座宿舍(1座距离2、3座约50米)

请问这样合理吗?还有问问如果这样的负荷用台专变变压器应该选多大,变比怎样选。谢谢:call:

[ 本帖最后由 yqkynca 于 2009-6-19 12:51 编辑 ]
免费打赏
xx_691214
2009年06月19日 11:42:29
2楼
:handshake 1台空调用电量(不是制冷量的多少P!!!!!)是多少千瓦??所有的空调都是一种型号吗?
回复
yqkynca
2009年06月19日 12:17:11
3楼
谢谢你帮顶,170台空调都是同种型号都是220供电的2P单冷挂机
回复
爱开车的老何
2009年06月19日 14:52:03
4楼
我计算是两根3*120电缆即可。
回复
爱开车的老何
2009年06月19日 14:54:39
5楼
我计算是两根3*120电缆即可,变压器选择315KVA,不知这样选择是否正确,请高手发言。
回复
yqkynca
2009年06月19日 16:52:56
6楼
是啊请高手帮手,你们是怎样算的啊,谢谢楼上顶
回复
yqkynca
2009年06月22日 09:40:10
7楼
无人能帮手吗?:kiss: :kiss: :kiss:
回复