冻结间:库温-30℃,每次进货5t,进货温度35℃,经20小时降至-15℃,库内配1台F=300m2吊顶式冷风机。冷库 8x7x6 m问:是经20小时降至-15℃还是 经20h降至-30℃ 来进行计算 还有我安上述条件计算的冷量是21KW 我选的冷风机面积为140, 和上述的300出入很大 当然我的所选面积是根据厂家所提供样本选型,就是140平方的冷风所对应的名义制冷量是23.9kw 不知道我这样选型对么 请教高手指点

冻结间:库温-30℃,每次进货5t,进货温度35℃,经20小时降至-15℃,库内配1台F=300m2吊顶式冷风机。冷库 8x7x6 m
问:是经20小时降至-15℃还是 经20h降至-30℃ 来进行计算
还有我安上述条件计算的冷量是21KW 我选的冷风机面积为140,
和上述的300出入很大 当然我的所选面积是根据厂家所提供样本选型,就是140平方的冷风所对应的名义制冷量是23.9kw 不知道我这样选型对么 请教高手指点