那位老兄能帮个忙么?都上火了!!!
ywzzzz
ywzzzz Lv.2
2009年06月19日 11:12:54
只看楼主

冻结间:库温-30℃,每次进货5t,进货温度35℃,经20小时降至-15℃,库内配1台F=300m2吊顶式冷风机。冷库 8x7x6 m问:是经20小时降至-15℃还是 经20h降至-30℃ 来进行计算 还有我安上述条件计算的冷量是21KW 我选的冷风机面积为140, 和上述的300出入很大 当然我的所选面积是根据厂家所提供样本选型,就是140平方的冷风所对应的名义制冷量是23.9kw 不知道我这样选型对么 请教高手指点

冻结间:库温-30℃,每次进货5t,进货温度35℃,经20小时降至-15℃,库内配1台F=300m2吊顶式冷风机。冷库 8x7x6 m
问:是经20小时降至-15℃还是 经20h降至-30℃ 来进行计算
还有我安上述条件计算的冷量是21KW 我选的冷风机面积为140,
和上述的300出入很大 当然我的所选面积是根据厂家所提供样本选型,就是140平方的冷风所对应的名义制冷量是23.9kw 不知道我这样选型对么 请教高手指点
免费打赏
flyhjl
2009年06月19日 14:56:03
2楼
制冷量是按20小时降到-15度计算
选型要看工况是否符合厂家标况
要考虑冷库的热损失
要乘安全系数
回复
ywzzzz
2009年06月22日 12:39:56
3楼
说的=好 但好像没有正面回答问题啊???
回复
yzhchlan
2009年06月23日 11:17:59
4楼
楼主是怎么算到21kW的?
本人觉得起码在30kW 以上(没详细计算,只是估算一下)。
回复
chinesezjn
2009年06月23日 15:47:18
5楼
应该在36KW左右.
回复
ywzzzz
2009年06月24日 16:59:10
6楼
不是吧 ????
回复
wangyiyanjiu
2009年06月25日 14:55:13
7楼
140MM2太小,选冷风机要看系列,还要看冷风机结霜时的换热系数,还是大点吧,可能从进货到出完货才化霜吧?小了有麻烦,过大造价高一点
回复
dujunyang
2009年08月03日 18:11:41
8楼
库温-30℃,每次进货5t,进货温度35℃,经20小时降至-15℃,库内配1台F=300m2吊顶式冷风机大约45kw制冷量,300-320平方冷风机,