请教各位老师,关于小电流接地系统的问题!麻烦老师们看一下!
lxg_sepco
lxg_sepco Lv.2
2009年06月18日 22:32:28
来自于继电保护
只看楼主

论文简介: 该文针对互通立交端部设计计算,对辅助线法、整体综合法、等高线法等设计方法适用的互通立交端部情况进行了探讨,供设计和施工参考。 附件名:200912181261135911635.zip 文件大小:86K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

该文针对互通立交端部设计计算,对辅助线法、整体综合法、等高线法等设计方法适用的互通立交端部情况进行了探讨,供设计和施工参考。



附件名:200912181261135911635.zip

文件大小:86K

(升级VIP 如何赚取土木币)


小电流系统三角接线.JPG

免费打赏
dongfengwuji
2009年06月19日 09:28:44
2楼
在空母线充电时的一般不是单相接地,而是诱发了谐振。
回复
lingxuct
2009年06月19日 23:00:16
3楼
Δ绕组无负载(假设)的单相接地故障发生时,非故障相(对地)电压为线电压,故障电流是所有这个电压等级系统带电部分的电容电流。
回复
hczlw
2009年06月20日 14:47:02
4楼
同意楼上的答案
非故障相对地电压升高为线电压,故障电流为主变二次所在系统的另两相对地电容电流之和
PT只是帮助测量电压,不会改变故障现象,此时的事故分析与有PT时一样
回复
g523921457
2009年06月20日 18:30:09
5楼
同意楼上的答案非故障相对地电压升高为线电压
回复
lxg_sepco
2009年06月24日 12:25:39
6楼
谢谢楼上的几位老师,但是你们好像还是不明白我说的意思。
1、对于1楼,在空母线充电时单相接地是有可能的,在这里不是讨论的谐振的问题。
2、对于2楼,我们在很多书上看到的是低压侧的接线是Y接线而不是Δ接线,故单相接地故障发生时,非故障相(对地)电压为线电压,故障电流是所有这个电压等级系统带电部分的电容电流。并且可以看出电流回路。 而我所说的低压侧的接线是Δ接线,Δ接线只有零序环流而不能向外流出零序电流,那么怎么构成电流回路,然后出现你所说的结果呢???
3、对于3楼,没有讨论PT的问题。
4、对于4楼,同2。
回复
hczlw
2009年06月25日 10:48:54
7楼
Δ接线只有零序环流而不能向外流出零序电流,那么怎么构成电流回路,然后出现你所说的结果呢

角接的时候,零序环流是指角接侧的零序电流在角接侧构成环流回路,不能影响到另一侧。但是角接侧的零电流怎么产生的呢?就是单相接地时,线路的电容电流回流的,与星接是一样的。
回复
lxg_sepco
2009年06月26日 21:09:09
8楼
我认为楼上考虑的错误。角接线不出零序电流。至于怎么产生或会不会产生零流正是我问的问题
回复
hczlw
2009年06月28日 09:38:35
9楼
我在二次变,主变高压侧星接,低压侧角接,低压侧出线为电缆,上面就套了零序CT,你觉得线路上会不会有零序电流呢:)
回复
lxg_sepco
2009年06月28日 14:30:37
10楼
回复楼上,肯定有零序电流。请楼上的老师看一下我发的帖子中的条件:空母线。即母线上除了有进线,其他什么都没有。请看帖子中的图。 如果有零序电流肯定有回路,请老师们画一个回路图附上。谢谢了。

[ 本帖最后由 lxg_sepco 于 2009-6-28 14:32 编辑 ]
回复
tcchezhong
2009年06月29日 14:25:25
11楼
不接地系统的零序电流,是相线对地之间的电容电流!与系统的星或角接线方式无关!(这个问题没有弄清楚之前,讨论不明白地!)
不接地系统的单相接地电流,是不流过主变压器中性点滴!!(这个问题没有弄清楚之前,也是讨论不明白地!)

空母线(无负载线路)状态,系统的电容电流只是母线、开关等设备产生的,很小很小,接地电流的破坏性可以忽略不计,接地电流还是有的(可能小到普通设备检测不到),由于接地电流很小接地弧光基本没有。
接地造成的电压和相位的变化,主要是相线对地之间的变化(3楼正确)。
回复

相关推荐