请教各位老师,关于小电流接地系统的问题!麻烦老师们看一下!
lxg_sepco
lxg_sepco Lv.2
2009年06月18日 22:32:28
来自于继电保护
只看楼主

论文简介: 该文针对互通立交端部设计计算,对辅助线法、整体综合法、等高线法等设计方法适用的互通立交端部情况进行了探讨,供设计和施工参考。 附件名:200912181261135911635.zip 文件大小:86K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

该文针对互通立交端部设计计算,对辅助线法、整体综合法、等高线法等设计方法适用的互通立交端部情况进行了探讨,供设计和施工参考。



附件名:200912181261135911635.zip

文件大小:86K

(升级VIP 如何赚取土木币)


小电流系统三角接线.JPG

免费打赏
tcchezhong
2009年06月29日 14:30:55
12楼

严重的概念错误!
不接地系统,不是0.4/0.23KV中性点直接接地系统,两者间的差别,请弄清楚!
你的问题就没有了!
回复
lxg_sepco
2009年06月29日 21:28:32
13楼
1、不接地系统的零序电流,是相线对地之间的电容电流。不错。 之所以有电流,肯定形成了电流回路。
2、请你看一下《电力系统继电保护实用技术问答》第9页图,电容电流是不是流过了变压器中性点?
3、你说的空母线产生的电容电流很小,说明还是有电容电流的存在,那电流回路你能否画一下?
4、我之所以说明在此不接地系统是角形,是因为当发生接地短路时,三角形接线的低压侧产生的零序电流只在三角形内部形成环流,而不流出零序电流。
回复
lxg_sepco
2009年06月29日 21:32:56
14楼
低压侧为三角接线的,当然是不接地系统。 角接线不出零序电流。我也没提到0.4/0.23KV中性点直接接地系统,我不明白那个概念错了,请这位老师说明。
回复
tcchezhong
2009年06月30日 16:48:07
15楼
首先,中压系统,Y/Y接线的变压器也都是中性点不接地系统。
其次,电容电流,是电容器两极间的电荷放电形成的。
再者,“电容电流是不是流过了变压器中性点?”,流过主降压变压器中性点的零序电流,是非接地的两相和接地相(远端线路上的)上的电容电流的汇流(矢量和),也就是极板对地放电时,顺便流过连接点的,不对设备等形成破坏,也就不需要考虑了。主变压器(中性点不接地系统侧,不管电压是多少。)中性点不需要检测零序电流。
回复
hczlw
2009年07月01日 17:20:40
16楼
建议楼主考虑一下电源侧星接时的电流回路.角接时,零电流回路本质上与此没有区别
母线上有没有出线,与零序电流路径无关,有出线只会增加零电流值而已,电流路径和电路图一样
不要再叫老师,听起来不舒服,做不了你的老师
回复
xj.7204
2009年07月02日 16:30:08
17楼

楼上,我看到你在别的地方也是说的这句话哎,你可不要乱灌水。
回复
lxg_sepco
2009年07月02日 18:58:33
18楼
任何电流的形成,肯定有电流回路。包括电容电流,电容器极板放电形成了电荷移动,肯定有一个闭合的电流回路。
我现在需要求的是一个怎样的回路。
回复
lxg_sepco
2009年07月02日 19:00:13
19楼
星形角形不一样。 我们这里都叫老师,表示对人的尊称。
回复
woshicuozi
2009年07月03日 09:09:13
20楼
学习 学习了啊 哈哈
回复
woshicuozi
2009年07月03日 09:09:40
21楼
不存在耦合的关系了吧
回复

相关推荐