小弟正做结构方案,7度区(0.1g)30层纯剪住宅,2.9米层高,墙厚怎么取?由什么控制?望高手指点。
小弟正做结构方案,7度区(0.1g)30层纯剪住宅,2.9米层高,墙厚怎么取?由什么控制?望高手指点。
2楼
墙厚由轴压比,计算配筋,整体刚度等控制。
回复
3楼
我们一般做200厚,只要剪力墙布置合适,都没问题
回复
4楼
楼主,上海的项目吧,
回复
5楼
完全要看 大概的房间开间跨度定,上部从属面积大小定 !考虑轴压比 控制
回复
6楼
墙厚应满足最小厚度要求,同时考虑混凝土强度等级保证墙肢轴压比在规范限制范围内即可。一、二级抗震,底部加强部位墙肢厚度不应小于层高或剪力墙无支长度的1/16,且且不应小于200mm;其它部位墙肢厚度不应小于层高或无支长度的1/20,且不应小于160mm;具体请查看高规7.2.2之相关规定。
回复
7楼
我曾经做过,下面四层网点,上面30层住在,地下二层,非加强区剪力墙厚度我取到160(7度0.1),感觉剪力墙结构还是比较安全的,加强区部分按照规范走,有些地方要按照附录D进行墙体稳定性验算。
[
本帖最后由 pingyanxu 于 2009-7-28 17:56 编辑 ]
回复
8楼
墙厚由轴压比,计算配筋,整体刚度等控制。一般取250、200,可以中间变一两次截面
回复
9楼
200厚已足够,高层一般受水平荷载控制(特别高地震区,高风压区《0.7以上的风压,风荷是地震的两倍》)墙体处于弯曲,剪力墙抵抗力长度贡献比厚度大,一般做的较长,轴压比较低,没必要太厚。当然,遇到底层层高较大时还是恰当加厚
回复
10楼
在重庆,200厚足够了。
回复
11楼
底部加强区外墙250其它200足以
回复