求助:风机盘管有一个小小的问题希望大家能给点意见
cvc911
cvc911 Lv.2
2009年06月18日 00:57:21
来自于中央空调
只看楼主

我们现在有一个工程已经接近完工,可现在有一个问题出现了~这个工程水系统立管从左至右依次为:回水同程,供水,回水.这样就出现供水在回水及回水同程中间,但排气阀却要装在系统的最高点.也必须装在供水管上,而回水及同程管又不能超过供水管的高度,那是不是说回水与回水同程管之间只能用弯头连接呢~如果不用还有没有别的办法,规范上有没有这样的规定呢??望大家多多指教:handshake

我们现在有一个工程已经接近完工,可现在有一个问题出现了~这个工程水系统立管从左至右依次为:回水同程,供水,回水.这样就出现供水在回水及回水同程中间,但排气阀却要装在系统的最高点.也必须装在供水管上,而回水及同程管又不能超过供水管的高度,那是不是说回水与回水同程管之间只能用弯头连接呢~如果不用还有没有别的办法,规范上有没有这样的规定呢??望大家多多指教:handshake
免费打赏
yhyh07100
2009年06月20日 11:49:17
2楼
做好定时排气,不影响使用,你是担心负压从排气阀倒吸气进系统吗?
回复
sun963207
2009年06月21日 12:11:03
3楼
供水上的排气阀很小,一般为DN20,因此从供水管短头引出一节DN20小管接上排气阀即可。
回复

相关推荐

APP内打开