为什么测试出的无功功率为负值
lxloveyz
lxloveyz Lv.2
2009年06月17日 16:30:45
只看楼主

今天同事出差测试,15KW电机基本空载(电机轴上带个小轮盘)。测试出来的无功功率,和功率因数都是负值。测试仪是横河的CW240,而且测试仪接线一定没错(反复试过),一开始以为是用户对电机做过同步化改造,但是他们那电工说没有,哪位高人指点一下到底是为什么呢??

今天同事出差测试,15KW电机基本空载(电机轴上带个小轮盘)。测试出来的无功功率,和功率因数都是负值。
测试仪是横河的CW240,而且测试仪接线一定没错(反复试过),
一开始以为是用户对电机做过同步化改造,但是他们那电工说没有,
哪位高人指点一下到底是为什么呢??
免费打赏
xuxianjie
2009年06月17日 17:46:41
2楼
如果接线确认正确
那么可能就是过补偿(呈容性)
回复
shenzhen_aut
2009年06月18日 08:59:18
3楼
如果是在电机端测量的,那就是仪表有故障了,可以到供电局的校表中心(又叫计量中心),借请其在YC-1891,或YC-1893校验装置上测试测试就能验证此结论了。:)
回复
xuxianjie
2009年06月30日 09:01:40
4楼
在电流很小的情况下显示容性
可能是正常现象
回复
lxloveyz
2009年07月07日 09:26:58
5楼
是在开关柜那测试的,会不会跟量程有什么关系呢,测试时用的200A量程,结合“在电流很小的情况下显示容性
可能是正常现象”想一下,是不是有点关系呀?
回复
hunshasheying
2012年03月22日 09:13:24
6楼
ZGY20A/40A变压器直流电阻测试仪的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。
变压器直流电阻是变压器制造中半成品 直流电阻测试仪 电缆故障测试仪、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的MRC系列直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
回复