交流 电流户感器P1 P2 穿反 会有什么影响??
交流 电流户感器P1 P2 穿反 会有什么影响??
2楼
二次电流相序翻了过来,对电流幅值型保护、电流表等元器件无影响,但对电能计量、相序检测、功率因数测量,等很多方面产生影响,导致测量不准,甚至保护误动。特别是对零序保护、距离保护、方向保护、以及一些电器闭锁方面都会产生有害影响。
当然,我也见过pt反装的。
回复
3楼
当然,如果二次接线也翻了过来,还得具体情况具体分析。如果是大用户、比较规范的变电所,这是绝对不能允许的。对一般一点点的小用户,只要不影响正常设备使用,也能凑或过去。不带保护最好,待保护的话,比较麻烦了。
回复
4楼
具体问题具体分析,大体同2楼所说的。。。
当下部元器件不利用方向性元件时,PT装反没事情,但是有方向性元件时不能装反!!
回复