丁类车间(不锈钢管车间)120*200M,马鞍板屋顶(只有采光没有通风),做不做机械排烟?之前看到大多讨论的都是丙类车间,谢谢大家了:)

丁类车间(不锈钢管车间)120*200M,马鞍板屋顶(只有采光没有通风),做不做机械排烟?
之前看到大多讨论的都是丙类车间,谢谢大家了:)
免费打赏
cxty
2010年08月20日 14:26:55
2楼
:victory: :victory: :victory: 顶顶
回复
dxq321
2010年09月29日 15:00:11
3楼
丁类厂房,面积超过5000㎡时要有排烟设施,自然排烟满足不了,就要上机械排烟了,宽120m,窗户据最远点超30m,应该上机械排烟,要是屋顶可开启窗户,应该可以满足。