电表选择
ljs1399
ljs1399 Lv.9
2005年05月19日 22:56:17
只看楼主

每相电流达到80A是否可以选择380/220{3*30}100A的电表?

每相电流达到80A是否可以选择380/220{3*30}100A的电表?
免费打赏
qiuhui08
2007年04月30日 10:25:12
12楼
完全可以。华立南方市场部 张先生13603063651
回复
lyj830011
2007年04月30日 16:21:30
13楼
这个要看实际的工作状况,如果电流长期在80A的情况下,是不能选用直入式的电表的,而选用带互感器的表100/5的就可以,如果式短时间达到80A,可以使用,但建议还是加装互感器,电表选用 DT862-4 3×1.5(6)A的。

直入表的铭牌表示的意思是: 3×30(100)A, 额定电流是30A,最大电流是100A,不过是短时的!!!切记,安全第一!!!
回复
menghao1688
2007年08月06日 09:05:33
14楼
谢谢
回复