20米大跨度不做预应力梁能否实现?是一层报告厅,屋面是坡屋面
20米大跨度不做预应力梁能否实现?是一层报告厅,屋面是坡屋面
12楼
小弟刚做了一个跨度25.2米的顶层会议室 柱距8.4米
采用普通混凝土 计算通过没问题
但审图的建议采用预应力梁
因为是外地项目 沟通不成功
最后还是改成预应力了
回复
13楼
没问题 刚做过二个 一个21.5米 做成井子梁 还有一个19.8*36米 做成了单向密勒梁~
回复
14楼
做成预应力梁对减小挠度非常有用,这么大跨度做普通梁如果挠度计算下来没有问题的话,也是可以的,就是经济性较差
回复
15楼
用钢骨混凝土算算看
回复
16楼
不太明白楼主的表达:20米大跨度一层报告厅,柱距是3400,七跨,柱截面是600x1000。。。“因为只有一个方向有柱子”感觉楼主的意思似乎是单跨框架,为什么又“七跨”呢?这个“七跨”,是指柱距方向的开间,还是20米方向?是单跨框架还是七跨框架?是不是我自己概念不清啊?:L
如果是单跨框架,建议楼主设置支撑或者柱翼墙,另:当下软件能考虑混凝土的收缩和徐变嘛?
回复
17楼
前面设计审查通过的朋友,是否可以将施工图分享呢?很想学习下。
回复
18楼
普通混凝土结构应该是能做得出的。但为了控制挠度,截面肯定小不了,自重很大,肯定不经济。而且柱子会承受很大的弯矩,很难算下来,很难实现“强柱弱梁”,对抗震不利。
注意:“能做”和“合适不合适”是两回事。
对于16米以上的跨度,建议:考虑采用预应力、钢骨混凝土结构更合适,抗震性能、经济性都会好很多。
回复
19楼
做成井字梁 多层设防
同时采用加腋 可以有效减少梁高
回复
20楼
可以做普通梁,施工快,我们24米做普通梁,柱距4米,相当于
单项密肋梁
回复
21楼
20M跨设计普通梁没问题,但框架节点可能需要手工出节点大洋,柱不能太小。
回复