请教各位老师
xinxing.com
2009年06月16日 14:18:03
只看楼主

各位老师: 您们好!我现在做一台风冷冷水机组,进水为35出水为24,冷凝温度为54.4,环境温度35根据以上的数据是否可以算出蒸发温度多少吗?毛细管规格:3.0X2.1选多长为好啊?压缩机为三洋(R22)型号:453 盼望回复,谢谢!

各位老师:
您们好!我现在做一台风冷冷水机组,进水为35出水为24,冷凝温度为54.4,环境温度35
根据以上的数据是否可以算出蒸发温度多少吗?毛细管规格:3.0X2.1选多长为好啊?
压缩机为三洋(R22)型号:453
盼望回复,谢谢!
xinxing.com
2009年06月16日 17:21:27
2楼
怎么没有人回复我啊
回复
yzhchlan
2009年06月18日 11:17:17
3楼
蒸发温度根本用不着太多的数据。 你想把水冷到24度,那么蒸发温度一般要比这个温度低8-10度左右。
多大的压缩机(抱歉对三洋压缩机的型号不是太了解), 制冷量?
回复
xinxing.com
2009年06月18日 15:47:56
4楼
制冷量:22.3KW
回复
hzr10
2009年06月22日 16:49:09
5楼
冷凝温度根据当地的气候条件和所采取的冷却方式来定的,风冷的话一般都是比环境温度高8-15度吧。蒸发温度是取决于你要达到的温度要求。如三楼所说,蒸发温度一般比你要求达到的温度低8-10度。至于毛细管。这个没有怎么接触过所以不怎么懂!:lol
回复
yzhchlan
2009年06月23日 10:10:38
6楼
制冷量22.3kW ,还用毛细管?
回复
wangyiyanjiu
2009年06月25日 12:32:06
7楼
蒸发温度不要比出水温度低太多,5度。蒸发温度太低会降低压缩机效率