是不是结构问题
toudoudale
toudoudale Lv.2
2009年06月16日 09:36:53
来自于建筑施工
只看楼主

各位高人: 我买了一套小高层的新房(共17层),在装修时发现本单元上下十七户同一房间同一位置误差很大,1楼北边长278cm,南边长279cm,11楼北边长273cm,南边长274cm,16楼北边长274cm,南边长279cm(长度均为室内测量),这个房间东西两面墙均为剪力墙,这个问题是不是结构有问题?请指教,多谢!急急急:L :L :L

各位高人:
我买了一套小高层的新房(共17层),在装修时发现本单元上下十七户同一房间同一位置误差很大,1楼北边长278cm,南边长279cm,11楼北边长273cm,南边长274cm,16楼北边长274cm,南边长279cm(长度均为室内测量),这个房间东西两面墙均为剪力墙,这个问题是不是结构有问题?请指教,多谢!急急急:L :L :L
免费打赏
d113375743
2009年06月16日 14:30:38
2楼
问题不大
有点偏差正常的
回复
mybbx11
2009年06月16日 21:34:16
3楼
是施工控制不严造成的偏差,也是正常现象,没必要担心
回复
toudoudale
2009年06月17日 15:30:05
4楼
非常感谢!非常感谢!
回复
wanghoo218
2009年06月22日 10:21:44
5楼
完全没问题 上层墙没下层厚嘛 可能施工的时候是墙外平齐的 所以你从室内测量会有点差距哦 健力墙要是真的施工误差这么多 那就危险拉 不过一般不会
回复
yunjuanyunshuxue
2009年06月22日 13:18:58
6楼
应该没有问题。主要是轴线没控制好,或者是砌筑时没按线砌错了。
回复
mumu_0923
2009年06月22日 15:23:25
7楼
没问题!
设计院就是这样设计的,上层剪力墙厚度比下层小,主要为节约成本,增加使用面积。
回复
wangxichena
2009年06月23日 19:49:59
8楼
很正常的 我都见过差十公分的 呵呵 都没事
回复
xxm2008
2009年06月25日 09:03:34
9楼
查《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.3.2条:
"剪力墙轴线位置允许偏差5mm."
单从每一层而言。
1楼和11楼偏差为10mm.考虑两轴线。至少偏差5mm
16楼偏差为50mm,即至少偏差25mm.

从楼层方向考虑。
1楼2785mm,11楼2735mm,16楼2765mm(净跨取平均)
显然也大大超出规范要求。有没有问题那就不好说了。。
回复
hanjianyua
2009年06月26日 13:34:39
10楼
你们是小区的话 你入住的时候在你们家门口 应该有张“分户验收”表 看看哪个跟实际一样不 不一样可以起诉
回复
bj2007ln
2009年06月27日 15:44:09
11楼
正常高层剪力墙会变一次墙厚,即下面几层比上面墙厚!或者单独某道墙厚也有可能!而且一般是外墙平齐,所以室内净宽会不一样,最小变化一般是5cm!不知道你这楼是在几度抗震区!一般17层的楼不用变墙厚!但一层有各种原因会加厚,而且你这1层和11层正好差5cm,有可能!施工误差要差这么多,那也太严重了!再看看2层其它层!