[求助] 柱下独立基础的长宽比
cwgcwg001
cwgcwg001 Lv.2
2009年06月15日 18:02:36
来自于地基基础
只看楼主

柱下独立基础的长宽比可以做到多少?0.6~1.4吗?哪个规范上有规定?

柱下独立基础的长宽比可以做到多少?0.6~1.4吗?哪个规范上有规定?
免费打赏
zalyhotttt
2010年01月13日 17:17:50
2楼
柱下独立基础的长宽比可以做到多少?0.6~1.4吗?哪个规范上有规定?柱下独立基础的长宽比可以做到多少?0.6~1.4吗?哪个规范上有规定?
回复
geforcey
2010年01月14日 01:01:05
3楼
国家规范没有对独立基础的长宽比有明确规定。
个人建议:
1、基础的长宽比与柱长宽比一致或相协调。
2、柱的长宽比不宜过大或过小,否则应仔细计算在偏心荷载作用下的Pk,max是否超过规范允许值。
回复
xalan
2010年01月14日 16:02:02
4楼
没有规范规定。
根据偏心距选择,最大可做到2,再大就很不协调了。
回复
sunhud
2010年01月14日 22:19:06
5楼
一般要求不大于2~~~
回复
ltqyxy
2010年01月17日 08:03:57
6楼
有手册上说小于1.5.不知什么原因,如排架结构基础,剪力与柱底弯矩均大,设计按小于1.5就不太合理
回复
coolmill1
2010年05月28日 16:09:55
7楼
我一般取1.4的那个基础结果,PK计算未考虑纵向作用,保证一定的基础宽度是必要的
回复
redking_liu
2011年01月24日 22:26:43
8楼
轴心受压时,基础底板平面宜为正方形。
偏心受压时,宜为矩形,其长宽比可取1.2~2.0,不宜大于3.0。
边长宜为100mm的整数。
回复
zhangziao911
2011年01月25日 16:56:25
9楼
l/b=1~2 一般取1.2-1.4
回复
antcow123
2011年01月31日 23:43:14
10楼
哈哈哈哈哈哈哈哈和哈哈哈哈哈哈好图受益匪浅
回复
zsm10002
2011年04月18日 10:04:45
11楼
我看结构措施2003上说“长宽比宜小于2”!