ABB ACS1000电机铠装电缆接地问题
jsnjlhp
jsnjlhp Lv.2
2009年06月15日 15:40:36
只看楼主

请问ABB ACS1000高压变频器至现场电机使用YJV22铠装电缆,其铠装是否两端必须接地?还是只需ACS1000处一端接地?或是两端均不需接地?

请问ABB ACS1000高压变频器至现场电机使用YJV22铠装电缆,其铠装是否两端必须接地?还是只需ACS1000处一端接地?或是两端均不需接地?
免费打赏
liu.yanjin
2009年06月15日 17:45:16
2楼
两端都要接地,同时注意开关柜侧接地线应穿过零序电流互感器后接地。
回复
jisiqian
2009年06月16日 11:24:11
3楼
楼上回答得近乎完美!太专业了。
回复
sym1172
2011年04月27日 14:53:48
4楼
这是电气常识,如果不接那起码的规范都达不到
回复
lingxuct
2011年04月27日 17:54:23
5楼
低压电力电缆的铠甲应两端接地,控制信号电缆的铠甲应单端接地,电力电缆不怕铠甲中环流的干扰,控制信号怕铠甲中环流对芯线的干扰!