今天遇到这样一个问题,一个小续电器,零线在现场时是短开的,开是却吸和了 火线对地230V,断开的零线对地是280V,与火线电压110V 把续电器拔了,零线又没电 这个220V是通过变压器变出来的,就一相电供DCS 现在怀疑零线在中间接地了,但电压为什么会升高!
今天遇到这样一个问题,一个小续电器,零线在现场时是短开的,开是却吸和了
火线对地230V,断开的零线对地是280V,与火线电压110V
把续电器拔了,零线又没电
这个220V是通过变压器变出来的,就一相电供DCS
现在怀疑零线在中间接地了,但电压为什么会升高!
32楼
图中: KA2没闭合时,A点对地230V,B点对地280V,A点对B点110V,KA1会吸合。KA2闭合时B点对地0V,A点对B点230V。拔掉KA1,B点对地0V。
问题出在KA1的线圈上, 出现的感情电压,不影响使用的,变压器空载时再带上一个感情的线圈,电压会升高!!
回复
33楼
还是不确定
请楼主根据大家的建议好好查查
最后有个结果?
回复
34楼
在这个电路中 没有存在整流电路啊 如果说是变压器一次侧电路的整流电流窜到二次侧来 当KA2断开时 它怎么会把B点电压提高呢 原理是什么 晚生不才 望前辈指教
回复
35楼
上面的感情电压是什么 是不是感应电压啊 为什么变压器空载时带上一个感情电压就会把电压提高呢 望前辈指教
回复
36楼
又都是问题?
等待高手
回复
37楼
指的是继电器内部电路不是一个单纯的线圈,也就是说AC电压转换成了DC电压后再接DC线圈的。怀疑隔离变二次侧的另一端与地有联系,测量时通过万用表或其它地方形成了回路。现在大家讨论的前提都是没有在现场的一种假设,希望在找到问题后给个回复,让所有的朋友积累点经验。
回复
38楼
隔离变压器次级端应该为230V而且有接地现象,可能是故障接地或者老化破损情况导致的接地。
另外B点有短路现象,而且应该为高阻接地短路。
检查一下元器件使用环境是否有潮湿盐雾的情况。
[
本帖最后由 bornfox 于 2009-6-23 11:53 编辑 ]
回复
39楼
KA2闭合时B点对地0V,A点对B点230V。拔掉KA1,B点对地0V。
这个说明,隔离出线c点接地了!
回复
40楼
KA2触点处于开点状态时候,B点就已经有电压了,跟C点短路有什么关系?
回复
41楼
我以为这个问题死了,没想到各位大哥还在为我讨论,生产线改造快完工了,完工了就去查线,线也难查,又是桥架,又是地沟的,还有线管!
还有隔离变压器是交流220V变交流220V,应该不是变压器的问题,因为不是只供这一个继电器的,其他的继电器都是正常。B点线路老化或被电焊,氧焊烧伤接地可能性最大,就是电压提高的原因搞不明白!
回复