今天遇到这样一个问题,一个小续电器,零线在现场时是短开的,开是却吸和了 火线对地230V,断开的零线对地是280V,与火线电压110V 把续电器拔了,零线又没电 这个220V是通过变压器变出来的,就一相电供DCS 现在怀疑零线在中间接地了,但电压为什么会升高!

今天遇到这样一个问题,一个小续电器,零线在现场时是短开的,开是却吸和了
火线对地230V,断开的零线对地是280V,与火线电压110V
把续电器拔了,零线又没电

这个220V是通过变压器变出来的,就一相电供DCS


现在怀疑零线在中间接地了,但电压为什么会升高!
免费打赏
xwl20004
2009年06月23日 19:27:39
42楼
继电器是交流继电器,隔离变压器有没有起到隔离变压器的作用就不好说了,2个隔离变压器,各供给2条生产线,我们4条生产线,都对地有电压,一个就是现在这个,一头对地230V,一头对地0V;还一个是,一头对地130V,一头对地90V.
还有就是在这个问题继电器边上一个正常没工作的继电器的B点对地就是230V。
回复
zdh-11123
2009年06月23日 20:10:46
43楼
《数字技术与应用》征稿函国家级学术期刊数字信息、技术教育交流平台《数字技术与应用》杂志是天津市电子仪表信息研究所主办的国家级学术期刊。是一本反映数字技术、应用研究的教育刊物。国际刊号ISSN1007-9416,国内刊号CN12-1369/TN。本刊为月刊 本刊被《中国核心期刊(遴选)数据库》《中国学术期刊(光盘版)》《万方数据数字化期刊群》《中文科技期刊数据库》等网络媒体全文收录,国内外深有影响。
【办刊宗旨】 《数字技术与应用》是面向数字科技、高端技术教育工作者的国家级学术刊物。旨在推广数字新技术、科技新理念,为广大教育、科研工作者提供学术交流平台,推动数字科技教育事业发展,我刊愿与社会各界合作,携手共进。
【主要栏目】 数字技术、应用研究、科教创新、管理观察、教育时空、学术论坛、名师·名家、广告与传播。
【征稿对象】 全国各大院校及科研院所的教科研人员,教授、副教授、硕士生、博士生相关的技术人员、研发人员、管理者等。本刊欢迎就新理论、新技术、新科教技术应用发表真知灼见。
【来稿须知】 ① 稿件应具有科学性、技术教育性、数字技术应用性和实用性,论点明确、论据可靠、数据准确、逻辑严谨、文字通顺。 ② 论文2200—6000字符数为宜,来稿请使用word排版,并请注明作者姓名、单位、通讯地址、邮编、电子信箱、联系电话等,本刊欢迎网上投稿。本刊已被《中国核心期刊(遴选)数据全文收录 ③ 论文的基本要素齐全,文章标题、作者单位、作者姓名、关键词、摘要、结语、参考文献等。 ④ 所投稿件请保证文章版权的独立性,无抄袭、署名排序无争议、文责自负,请勿一稿多投! *来稿无论我刊选用与否,都会在5个工作日内将审理结果尽快通知作者,作者也可来电查询,以免影响正常发表。
【来稿格式】 论文题目(宋体:3号字) 基金项目 作者姓名、单位、地址、邮编 关键词:xxx(宋体,5号字) 摘 要:xxx(宋体,5号字,300字以内) 正 文:……(宋体,5号字,正文字数不少于2200) 注 释:采用尾注形式,需注明引文出处、作者、出版社、页码(宋体,5号) 作者简介:姓名(出生年月)、性别、学历、职称、研究方向;单位名称、通信地址、邮政编码、联系电话、E-mail。
【网上查证】 登陆以下官方网站可对《数字技术与应用》进行网上查询。 中国新闻总署: www.gapp.gov.cn/ 优秀稿件我们会提交参选我社论文评优活动,获奖作品颁布发荣誉证书。
【联系方式】 北京编辑部地址:北京市朝阳区壹线国际3-605室
邮编:100025
手机: 13940510722
联系人: 翟编辑
工作QQ:273017543 或者313539472
投稿信箱: shuzijishu_good@yeah.net
回复
鸭江绿水
2009年06月23日 20:23:55
44楼

够乱的了.应该是施工遗留问题了.
回复
qinxiao1221
2009年06月25日 08:05:05
45楼
好铁, 顶一个!!!!!!!
回复
zxf7401
2009年06月27日 11:06:45
46楼
一是看看接触器线圈有没有零线飘移,或380的打在了零线上,第二是查查被控对象线路是否正确,有没有对方接错
回复
yun4423
2009年06月27日 11:28:19
47楼
火线通过其他阻性负载窜到零线上,相当于没形成回路
回复
铁牛66
2009年06月27日 16:45:02
48楼
B点出现的应该是虚的,不过也是会打人的呵,
我想应该是重点检查B点经过的线路及接点。
回复
wufan800422
2009年06月27日 20:56:07
49楼
应该是继电器后座接触不良造成自行吸何,所以不稳定。有时好有时坏。至于零线有电压是因为未吸合时线圈感应并串过来的,本人认为检查底座或更换即可。
回复
zhemekuweishuiya
2009年06月28日 10:56:20
50楼
算了,不看了,晕的一塌糊涂
回复
xuxianjie
2009年06月28日 19:40:58
51楼
该问题需要高手
但是分析出结果确实不易