次梁一端与剪力墙顺接,可否点铰
我爱设计100
2009年06月14日 20:22:21
只看楼主

次梁一端与剪力墙顺接,可否点铰?因为satwe计算结果此处配筋超大,无法接受。请教各位此种情况的处理方法

次梁一端与剪力墙顺接,可否点铰?因为satwe计算结果此处配筋超大,无法接受。请教各位此种情况的处理方法
免费打赏
chentongai
2009年06月14日 22:37:28
2楼
如果你知道怎么算的话,裂缝的宽度能保证就可以!
回复
chentongai
2009年06月14日 22:37:40
3楼
如果你知道怎么算的话,裂缝的宽度能保证就可以!
回复
ruyingsuixing002
2010年12月10日 14:47:45
4楼
次梁搭在剪力墙上应该不是铰接吧
回复
xfls221
2010年12月10日 15:15:04
5楼
看具体情况和计算
回复
hw8281
2010年12月10日 15:40:38
6楼
学习了,多看帖多学习!
回复
boris119
2010年12月10日 16:29:49
7楼
从结构的实际情况来看,此处很难认为是铰接的,况且规范对于结构计算明确规定结构简化要尽可能的符合结构的实际受力情况,此处很难实现铰接。
回复
jbs147
2010年12月10日 16:33:59
8楼
没试过啊!!看高手解答!!
回复
雪刃
2010年12月10日 20:15:41
9楼
7#说的是呀,简化要符合其实际受力呀,不行你试试将宽高比调大点。
回复
nelson713
2010年12月10日 20:22:34
10楼
不能按铰接算,不符合实际
回复
skysunbin
2010年12月13日 09:02:01
11楼
剪力墙点绞的问题一直困扰着我,现在也高不清楚!
回复