一台300KW减压启动柜二次简图如下,实际电机为250KW几乎空载启动.KM1为运行接触器CJ20-630 KM2启动接触器CJ20-630 KM3变压器尾端短接CJ20-400 KT电流时间转换DJ1-A故障现象: 1)接好电机按启动按钮SB2后KM3 KM2有吸合动作,但马上跳开.KM1立即吸合即未经过减压立即全压启动.KT整定时间15S电流3.1A互感器变比600/5.转换开关在手动自动位置时故障现象一样.检查转换开关发现无论在手动还是自动位置③④,⑤⑥均接通.
1)接好电机按启动按钮SB2后KM3 KM2有吸合动作,但马上跳开.KM1立即吸合即未经过减压立即全压启动.KT整定时间15S电流3.1A互感器变比600/5.
转换开关在手动自动位置时故障现象一样.检查转换开关发现无论在手动还是自动位置③④,⑤⑥均接通.
2)拆除37号线用手动试机,按SB2后KM3吸合KM2有吸合动作但弧光太大此时电机不转,可能KM3KM2都未吸合,但此时按SB3后KM1吸合,电机全压启动.
3)拆除电机线试二次控制回路一切正常.可确认二次接线无错误.
4)此时重新接回电机线试手动启动又能正常启动.量01 02线电压启动前235V启动时205V.
分析原因
1)对上述第1条③④,⑤⑥全通,手动不起作用,启动后由于启动电流太小造成KT过早转换KA2过早吸合.
2)第2 3 4条从电路上很难分析,是否因为启动时压降大造成
各路高手共同分析讨论一下.现在我都钻在里面出不来了.饭量也小了烟也一天抽3包了.