谁听说过拉盘试验?
showin3690
showin3690 Lv.10
2009年06月13日 23:23:10
只看楼主

我单位放高压电缆前,在成盘的电缆上做一下耐压试验,叫拉盘试验 为的是及早发现问题,请问各位高人你们有过类似情况么

我单位放高压电缆前,在成盘的电缆上做一下耐压试验,叫拉盘试验 为的是及早发现问题,请问各位高人你们有过类似情况么
免费打赏
lingxuct
2009年06月14日 05:32:07
2楼
高压电缆在运到现场后盘上试验,是检查出厂时的质量,如果不在盘上试验,到敷设后试验就说不清楚是施工问题还是出厂质量问题了。
一般电缆敷设前试验一次,敷设后做头前试验一次,做头后最后试验合格,共需三次。
回复
showin3690
2009年06月14日 11:09:41
3楼
啊 这么繁琐!交接规范上可没这么说啊
回复
xuxianjie
2009年06月14日 11:58:28
4楼
这可能是单位自己规范要求
个人觉得这样挺好
保证使用安全及分清责任
回复
lingxuct
2009年06月15日 06:58:28
5楼
“这么繁琐!交接规范上可没这么说”
实际上这么做就是按《电气设备交接试验标准》要求。
假设一根电缆出厂时有问题,等你最后安装好了发现试验不合格,你所有的工作将白做,电缆头材料白损失,还要收回电缆。到那时你找厂家,厂家说是你施工时做坏了?!你怎么办???
回复

相关推荐