监狱办公楼的档案室按《报警规范》设计区域火报系统?
闪电喵哥
2005年05月19日 11:38:41
来自于防雷减灾
只看楼主

某省监狱办公楼有一层1100m2若干间为档案室,要不要按“档案楼”或“重要档案楼”设计火报?

某省监狱办公楼有一层1100m2若干间为档案室,要不要按“档案楼”或“重要档案楼”设计火报?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年05月19日 13:54:37
2楼
设计。
回复
闪电喵哥
2005年05月25日 16:51:29
3楼
找到答案了。
GBJ16-87第10.3.1条二款“重要的档案、资料库”
条文说明:重要的档案、资料库,一般是指人事和其他绝密、秘密的档案和资料。
回复
李兴龙机电科技
2005年05月25日 18:20:51
4楼
我也觉得犯人的资料很重要。
回复
闪电喵哥
2005年11月20日 19:49:53
5楼
最近甲方把图报审了,昨天审图中心来电话说他们几个老总商量了,认为区域系统不完善,希望我能补充设计再给结论(言下之意否则重大修改),当时我爽快的答应了,现在想起来又有点后悔了。情况说来大家参谋参谋。
建筑概况:该工程共6层,总高21米,各层面积均<2000m2,一层附楼有6米的报告厅,五层为档案库,局部六层为计算机房,其余均为普通办公用房,无集中空调,有两部普通客梯。
设计概况:本工程五层档案室属于重要档案、资料库,按二级保护对象设计为区域报警系统,五层、六层设区域显示器,门厅值班室设火灾报警控制器,消防值班室、五层、六层探测器、手报、火灾警报装置,火警对讲电话一应俱全,其余各层均无。

审图中心意见一:虽是区域系统,但各层均应作为系统保护对象,其余各层走道应设探测器。
问题一:个人认为区域系统只是将局部范围作为保护对象,未在范围内可不考虑设置任何火警装置。是否正确?

审图中心意见二:应设计电梯迫降、切除非消防电源、应急强亮等消防联动。
问题二:按《火警规范》5.2.2.3条“(区域)系统中可设置消防联动控制设备”,可不设计消防联动控制。什么是消防联动控制设备?只是联动控制器控制的设备,是否还包括报警控制器能够控制的设备?

审图中心意见三:即使按原设计,四层应设火灾警报装置。
问题三:同意该条意见,按《火警规范》的编排看,应急广播和警报装置不属于消防联动控制部分,因此没有可设可不设的余地。按6.3.1.6条设即可。
回复
闪电喵哥
2005年11月22日 19:15:39
6楼
大哥从来都是乐于助人的,今天大哥有难怎么没有兄弟援手了?
回复
wengpeng
2007年03月31日 22:28:03
7楼
我认为审图中心意见正确,原因如下:
1,既然5,6层按要求要设置火灾自动报警系统,为何1~4层不设置,如果1~4层发生火灾,岂不是不能够提前发现,等到5,6层火灾自动报警系统动作,为时已晚,不能够达到保护的作用
2,如果设置火灾自动报警系统,电梯迫降、切除非消防电源、应急强亮等消防联动还是要设置的,不能保证火灾不利用电线电缆或者电梯井道蔓延。
回复
mlx123456
2008年12月11日 10:10:14
8楼
建议全做 既然做了区域报警了 你也不差1-4层那一点!
回复

相关推荐

APP内打开