阳台安装地热问题
jiangyanli_520
2005年05月19日 11:07:21
来自于采暖供热
只看楼主

我现在有个问题:一个面积5平方米的阳台要铺地热盘管,室内都是散热器采暖的,是否可以从采暖干管直接接阀门,连接PEX管?谢谢各位解答!

我现在有个问题:一个面积5平方米的阳台要铺地热盘管,室内都是散热器采暖的,是否可以从采暖干管直接接阀门,连接PEX管?谢谢各位解答!

1116472337558.gif

免费打赏
gzh1982
2005年05月19日 11:10:33
2楼
不行,供回水温度太高,
地暖水温60度一下
回复
jiangyanli_520
2005年05月19日 11:13:13
3楼
可是有阀门呀,我也知道温度太高了,可是是不是只能造成过热现象呀,还会出现什么问题呀?
回复
gzh1982
2005年05月19日 11:23:24
4楼
那样PEX管的寿命很短,
回复
jiangyanli_520
2005年05月19日 11:27:10
5楼
哦,原来是这样呀,有没有人可以帮我估算一下共需要多少钱呀,包括人工费等等,谢谢!
回复
tosan223
2005年05月19日 12:01:28
6楼
一般阳台不需要安装地暖,不知道你装地暖的用途什么?如果要装,有两种解决方法:1,由于地暖面积小,可以直接与暖气串连一起,选用欧洲进口高质量耐高温的PEX管,据我所知德国瑞好的PEX管可以在95度工作压力6公斤下使用;2,在地暖前端加一套混水装置就可以直接达到地暖所要的水温,但5平米太小,有点浪费了,呵呵

回复
blear
2005年05月20日 11:54:17
7楼
用电热地暖管
回复
surf_wy
2005年05月21日 11:38:10
8楼
五平,好大啊,负荷也大啊,加散热器吧,无需那么复杂。
回复
lwjlwj
2005年05月21日 12:13:23
9楼

PEX管寿命应该没问题,地热盘管的供水温度太高,从而地表面温度太高,会引起地表面开裂等方面问题,再者地表面温度是有限制的。因为规范没有要求,阳台这块最好不采暖。
回复
gsl001
2005年05月22日 15:44:45
10楼
主要是地面温度过高,地面容易出现问题,如果实在要设的话,可以考虑采用埋地发热电缆或电热膜.
回复
jiangyanli_520
2005年05月24日 11:16:53
11楼
谢谢大家的答案,我明白了!其实阳台5平米已经很大了,我也不知道要做什么,是用户要求的,也许散热器不是很美观吧,所以人家不同意,我会和用户商量一下的,再次谢谢大家!
回复

相关推荐

APP内打开